Тема: Имеют ли право требовать приёмо-сдаточную документацию?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Имеют ли право требовать приёмо-сдаточную документацию?

    Правомерно ли требование электросетевой компании предоставить приёмо-сдаточную документацию на выполнение моей части по тех. условиям для жилого дома?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    О какой приёмо-сдаточной документации идёт речь? Если о техническом отчёте о состоянии электроустановки, то в соответствии с ПУЭ, 1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы (глава 1.8).
    1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования.
    1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами.