    Освещение прилигающей территории

    На фасаде здания необходимо установить прожектора 6 штук по 400 вт каждый,как необходимо запитать прожектора? Проложить отдельно кабель от щита освещения на каждую фазу или провести кабель 3 фазный и в соединительных коробках разклучить по фазно. Вести необходимо по внешней стене здания.Система tn c как провести заземление прожектора.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ander74 Посмотреть сообщение
    Проложить отдельно кабель от щита освещения на каждую фазу или провести кабель 3 фазный и в соединительных коробках разклучить по фазно.
    Можно разбить прожектора на группы и прокладывать к каждой группе отдельную кабельную линию, чтобы ею управлять независимо от других, а можно одним кабелем, всё зависит от того, как собираетесь управлять наружным освещением.
    Цитата Сообщение от ander74 Посмотреть сообщение
    Вести необходимо по внешней стене здания.
    Можно проложить кабель по фасаду здания на высоте не менее 2 метров от земли, если собственник даст добро. Хотя может и отказать, чтобы не нарушить архитектурный облик здания.
    Цитата Сообщение от ander74 Посмотреть сообщение
    Система tn c как провести заземление прожектора.
    Электроустановку надо перевести на систему заземления TN-C-S.