baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли обойтись без металлических труб?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли обойтись без металлических труб?

    У меня такая ситуация: 2-х этажный 8-ми квартирный жилой дом; на втором этаже 4-ре квартиры; перекрытие между вторым этажом и чердачным помещением деревянное; в последствии потолок второго этажа будет подшит гипсокартонном; в каждой квартире есть ванные комнаты. Перечитал множество статей, везде идет речь только о металлической трубе. В ПУЭ в табл. 2.1.3 говорится о возможности прокладки скрытой электропроводки по основаниям из сгораемых материалов «С подкладкой несгораемых материалов и последующим оштукатуриванием или зашитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов». Это меня окончательно запутало. Можно ли обойтись без металлических труб? И отдельно вопрос по ванным комнатам. В ПУЭ есть указания о невозможности заведения в ванные комнаты проводов и кабелей с металлическими оболочками, как же тогда быть с металлической трубной проводкой?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли обойтись без металлических труб?
    Межэтажные перекрытия проходите в металлической трубе, а далее можете проложить кабель в гофрированной трубе ПВХ с последующим оштукатуриванием или зашитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В ПУЭ есть указания о невозможности заведения в ванные комнаты проводов и кабелей с металлическими оболочками, как же тогда быть с металлической трубной проводкой?
    В этом требовании говориться о запрещении открытой прокладки кабеля в металлических трубах и рукавах, а так же с металлическими оболочками. Скрытую электропроводку в ванной комнате, где строительные конструкции выполнены из сгораемых материалов, надо выполнять в металлических трубах или отделять кабель со всех сторон от этих сгораемых поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
    ПУЭ, 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения