baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Замена стояков и электрощиков

Комбинированный просмотр

  1. #1
    fischer32
    Гость

    Замена стояков и электрощиков

    Здравствуйте. Есть четырех этажный дом. Нужно заменить стояки и щитки. Стояки по подъездам идут через квартиру. Потом с этой квартиры идёт на остальные квартиры на этой лестничной клетке. Согласно СП 31-110-2003 пункт 14.10 так запрещено. Стояки значит будут идти через лестничных клетки. Там же на лестничных клетках будет стоять щит, от него в стальных трубах будут идти вводы в квартиры. Вопрос? Можно проложить стояки в металлических коробках или стальных трубах? Или всё же лучше сделать вертикальную штробу уложить в жёсткой пвх трубе провод на стояк. Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от fischer32 Посмотреть сообщение
    Стояки по подъездам идут через квартиру. Потом с этой квартиры идёт на остальные квартиры на этой лестничной клетке. Согласно СП 31-110-2003 пункт 14.10 так запрещено.
    ПУЭ, 7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
    Цитата Сообщение от fischer32 Посмотреть сообщение
    Можно проложить стояки в металлических коробках или стальных трубах? Или всё же лучше сделать вертикальную штробу уложить в жёсткой пвх трубе провод на стояк.
    Требуется прокладывать стояки скрыто. Делаете штробу, устанавливаете закладные металлические или ПВХ трубы, и через трубы протягиваете распределительные линии. СП 31-110-2003, 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
    Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
    14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

  3. #3
    fischer32
    Гость
    Спасибо большое.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения