    Проклакда кабеля СИП в доме

    Добрый день!

    Подскажите, разрешается ли прокладка СИП в доме? (суть в том что счетчик надо расположить с одной стороны, ввод с другой, а обходить весь дом вокруг не вариант). Какие нормы это регулируют?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    Подскажите, разрешается ли прокладка СИП в доме?
    Вы можете проложить внутри дома СИПом с изоляцией не распостраняющей горение (СИПнг). Можно прокладывать СИП открыто в коробе, а можно скрыто. Всё зависит от выбранного способа прокладки.
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    Какие нормы это регулируют?
    Требования ПУЭ не запрещают прокладывать ввод СИПом внутри дома.

  3. #3
    Yury
    Гость
    Речь идет не сколько о вводе, сколько о том что кабель пройдет через весь дом...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    А Вы сможете обеспечить сменяемость, прокладывая через весь дом? Каким способом собираетесь прокладывать СИП внутри дома, скрыто или открыто в коробах?

  5. #5
    Yury
    Гость
    В каком смысле сменяемость?

    В том и вопрос как именно нужно прокладывать... Вообще думали проложить в гофротрубе или металлической трубе

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    В каком смысле сменяемость?
    Сменяемость означает возможность заменить при необходимость СИП.
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    В том и вопрос как именно нужно прокладывать... Вообще думали проложить в гофротрубе или металлической трубе
    Так открыто думали проложить или скрыто? Из какого материала сделаны конструкции здания?

  7. #7
    Yury
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Сменяемость означает возможность заменить при необходимость СИП.

    Так открыто думали проложить или скрыто? Из какого материала сделаны конструкции здания?
    открыто. деревянный дом

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    открыто. деревянный дом
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    Вообще думали проложить в гофротрубе или металлической трубе
    За подшивными потолками и в проходах через деревянные конструкции (стены, перекрытия) требуется прокладывать в металлических трубах. ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.