Тема: Чем вызваны вспышки энергосберегающих лам и светодиодных светильников?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Чем вызваны вспышки энергосберегающих лам и светодиодных светильников?

    Уже не раз сталкивался с тем, чтто установленные светодиодные лампы или энергосберегающие лампы в выключенном режиме (фаза прервана на выключателе) моргают (короткие вспышки).
    Чем это вызвано?
    Один раз я даже наблюдал свечение светодиодной ламочки (тускло), при этом фаза выключена, питание по мультиметру подключенному паралельно контактам лампочки показало 40 В, при этом отключив (вынув лампочку) из контактного зажима - мультиметр на зажимах показал сразу НОЛЬ Вольт.
    В чем здесь секрет? Какая то индукция наводится?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Это может быть вызвано наличием в выключателе подсветки. Протекающий через индикатор ток заряжает конденсатор фильтра выпрямителя лампы. При достижении на конденсаторе напряжения запуска преобразователя напряжения лампа зажигается, конденсатор быстро разряжается, лампа гаснет и далее процесс повторяется. Визуально это выглядит как мигание.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Выключатель БЕЗ ПОДСВЕТКИ!

  4. #4
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Это может быть вызвано наличием в выключателе подсветки. Протекающий через индикатор ток заряжает конденсатор фильтра выпрямителя лампы. При достижении на конденсаторе напряжения запуска преобразователя напряжения лампа зажигается, конденсатор быстро разряжается, лампа гаснет и далее процесс повторяется. Визуально это выглядит как мигание.
    а можно это как-то устранить, не меняя оборудование? (то есть и лампу оставить и подсветку в темноте не убирать?)

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Смотрите схему подключения в распаечных коробках и не используйте светодиодные лампы китайских производителей.

  6. #6
    VIPer
    Гость
    Схема стандартная, фазовый проводник разорван и идет на выключатель, где соединяется на контактах клавиши, нулевой проводник идет на лампу, земля прикручена к корпусу лампы.
    На счет ламп не помню кто производитель, но не смотря на это хочется понять природу такого явления, может кто сталкивался?

    Еще раз поясню, что когда выключатель в положении ВЫКЛ лампа не горит, но лампочка иногда вспыхивает кратковременно, как будт-то моргает, одноразово через промежутки в десяток секунд...

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Схема стандартная, фазовый проводник разорван и идет на выключатель, где соединяется на контактах клавиши, нулевой проводник идет на лампу, земля прикручена к корпусу лампы.
    Это отдельная групповая линия проложенная от щита или на данной линии ещё висят какие-то потребители (розетки и т. п.)?

  8. #8
    VIPer
    Гость
    Это групповая линия освещения, где всего установлено два светильника, каждый в своей комнате, один включается выключателем, другой включается от любого из двух проходных переключателей. Больше на этой группе ничего нет.
    Мои домыслы что это индукция наводится, а в лампе же есть какая-то схема, может там конденсаторы заряжаются и когда доходит до порога, пытается зажечь лампу, а так как питания нет, можность ноль и происходит только вспышка?! Может такое быть?
    Уже не раз вижу такое явление со светодиодными лампами и энергосберегающими лампами - не на дном объекте!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Мои домыслы что это индукция наводится, а в лампе же есть какая-то схема, может там конденсаторы заряжаются и когда доходит до порога, пытается зажечь лампу, а так как питания нет, можность ноль и происходит только вспышка?! Может такое быть?
    Думаю, что нет.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Уже не раз вижу такое явление со светодиодными лампами и энергосберегающими лампами - не на дном объекте!
    Я лично не встречал таких проблем, но мне кажется, что это может происходить из-за качества блока управления в лампе.

  10. #10
    trek
    Гость
    Мерцание (кратковременные вспышки) таких ламп обычно происходит по следующим причинам:
    • - наличием в выключателе подсветки.
    • - на выключателе разрывается не фазный проводник, а "ноль".
    • - большая длина провода от выключателя до распределительной коробки (рекомендовано не более 5 м)
    Первые два случая уже рассматривались выше.
    Думаю в данном случае провод на выключатель или светильник, где установлена лампа проходит параллельно трассы электропроводки. Как следствие - наводки.
    Устранить можно зашунтировав патрон резистором 470-510 кОм.