    Как правильно перенести щиток?

    Старый дом. Выделенная мощность 3 кВт. Система заземления TNC. Лестничных щитов нет. Счетчик установлен в квартире. К пакетному выключателю из шахты подходит фазный провод и два спаренных провода. Если я правильно понимаю, это совмещенные нулевой рабочий и нулевой защитный провода. Как правильно перенести щиток рядом на смежную стену с заменой пакетника на выключатель нагрузки? Соответственно нарастив вводные провода кабелем ВВГнг 3Х4. Управляющая компания планирует в обозримом будущем перейти на пятипроводку.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    К пакетному выключателю из шахты подходит фазный провод и два спаренных провода.
    Как понять "два спаренных провода"? Каким образом они спарены?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, это совмещенные нулевой рабочий и нулевой защитный провода.
    Не факт.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как правильно перенести щиток рядом на смежную стену с заменой пакетника на выключатель нагрузки? Соответственно нарастив вводные провода кабелем ВВГнг 3Х4.
    Разделение PEN (совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники) должно быть выполнено в ВРУ, а не в квартирном щите.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Управляющая компания планирует в обозримом будущем перейти на пятипроводку.
    Вот когда переведут Вам систему заземления TN-C на TN-C-S, тогда и надо будет модернизировать свою систему электроснабжения в квартире.

  3. #3
    Чуча
    Гость
    УК можно долго ждать. Про спареный провод, правильно, не факт что это ноль и земля. Вполне может быть шлейф нуля - дом же старый. А свою квартиру можно подготовить и заранее, проложив трех (пяти-) проводный кабель. Когда будете подключать новый кабель к стояку обязательно отключите весь стояк, все три фазы (из личного опыта- если спарка это шлейф, то может быть наводка). Спарку не разделяйте и оставьте доступ в существующую нишу для работ управляющей компании. И еще, опять же из личного опыта. Старые дома это кладезь чудес. Возможно в нише есть метеллическая проволока и возможно это заземление, но надо проверять. Сохранившись в стояке не факт что она осталась в подвале и идет до ВРУ.