Тема: Как выполнить уравнивание потенциалов в квартире?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как выполнить уравнивание потенциалов в квартире?

    Делаю ремонт в квартире, меняю всю электропроводку. Недавно узнал, что сейчас необходимо выполнить уравнивание потенциалов. Не пойму, для чего это надо и как это делается? Прочитал в интернете кучу информации, но так и не понял, как соединить металлические трубы с силовым щитом. Если не трудно, то опишите весь процесс электромонтажа.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Дополнительное уравнивание потенциалов выполняют в квартире для того, чтобы повысить электробезопасность. Чтобы человек, который заходит в ванную или душевую, не думал о том, что его может в любой момент поразить электрическим током, так как эти помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью. В ванных, душевых помещениях и выходящих за пределы этих помещений сторонние проводящие части присоединяют к шине РЕ в квартирном щите, тем самым уравнивают потенциалы.
    От шины РЕ в квартирном щите прокладывают провод ПВ сечением не менее 6 мм2 до ванной комнаты, устанавливают коробку уравнивания потенциалов (КУП). В коробке уравнивания потенциалов должна быть медная шина, от неё прокладывают провода ПВ до металлических труб (водопровод, канализация, отопление), металлических поддонов ванн, и других металлических частей, которые доступны прикосновению. Обязательно от КУП прокладывают провод до розеток и тёплого пола. Затем все проводники присоединяют при помощи специальных хомутов к металлическим частям.

    1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
    Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
    Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.

    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Система заземления дома TN-C, сейчас в доме меняют металические стояки гсв,хсв,на пластиковые. Получилось что ванна не заземлена.Должны ли вместе с пластиковими трубами,протягивать металическую полосу с подвала,от которой можно было заземлить ванну?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Должны ли вместе с пластиковими трубами,протягивать металическую полосу с подвала,от которой можно было заземлить ванну?
    Нет, не должны. Они обязаны на вводе в здание присоединить трубы к основной системе уравнивания потенциалов, а в старых домах с системой заземления TN-C уравнивание потенциалов нет. Раньше корпус ванной присоединяли к арматуре конструкции здания. Сейчас необходимо делать ДСУП, а в системе заземления TN-C запрещено монтировать ДСУП .