Тема: Можно ли проводники уравнивания потенциалов подключать к магистрали заземления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Альберт
    Гость

    Можно ли проводники уравнивания потенциалов подключать к магистрали заземления?

    В блочной котельной (каркас металлический) согласно ПУЭ необходимо выполнить уравнивание потенциалов (коммуникаций входящих в здание котельной), по периметру в помещении блочной котельной установливается магистраль заземления (сталь-полоса 4х40мм) связанная с ГЗШ, ГЗШ является шина РЕ в ВРУ. Вопрос: Можно ли проводники уравнивания потенциалов подключать к магистрали заземления? Или их необходимо отдельно присоединять к ГЗШ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
    по периметру в помещении блочной котельной установливается магистраль заземления (сталь-полоса 4х40мм) связанная с ГЗШ
    Где установлено ВРУ с ГЗШ?

    Цитата Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
    Можно ли проводники уравнивания потенциалов подключать к магистрали заземления? Или их необходимо отдельно присоединять к ГЗШ?
    Для этого и прокладывают стальную полосу, к которой подключают проводники уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Альберт
    Гость
    1)ВРУ установлено в помещении блочной котельной. ГЗШ является шина РЕ в ВРУ.
    2) Но есть и другое оборудование которое необходимо заземлять в блочной котельной, заземляю к магистрали заземления. Заземляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов это
    разные вещи, а можно ли их объединять?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
    1)ВРУ установлено в помещении блочной котельной. ГЗШ является шина РЕ в ВРУ.
    ВРУ котельной или ВРУ здания?

    Цитата Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
    Заземляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов это
    разные вещи, а можно ли их объединять?
    Заземляющие проводники прокладываются в составе кабеля, а к шине по периметру блочной котельной присоединяют проводники уравнивания потенциалов.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Заземляющие проводники прокладываются в составе кабеля
    Хочу уточнить, чтобы правильно поняли, разговор веду о РЕ-проводнике (нулевой защитный проводник).