Тема: скрытая проводка под за гипсокартоном

Комбинированный просмотр

  1. #1
    олег
    Гость

    скрытая проводка под за гипсокартоном

    Помещение имеет каменные стены обшитые гипсокартоном.
    Между каменной стеной и гипсокартоном есть пространство.
    Можно ли проложить за гипсокартоном в этом пустом пространстве кабель освещения ВВГ 2*1,5 ( или несколько кабелей) от распаячной коробки до выключателя без размещения кабеля в гофротрубе?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    Можно ли проложить за гипсокартоном в этом пустом пространстве кабель освещения ВВГ 2*1,5 ( или несколько кабелей) от распаячной коробки до выключателя без размещения кабеля в гофротрубе?
    1. Требуется прокладывать кабель с заземляющим проводником. ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    2. Можете проложить кабель без гофры, но при этом обязаны обеспечить сменяемость электропроводки, что в большинстве случаев без гофрированного шланга не получится. ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
    - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    - за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

  3. #3
    олег
    Гость
    Значит применение гофры обязательно. В гофре диаметром 20мм. можно проложить несколько кабелей? Для проводки осещения использовать ВВГ 3*1,5?
    Где должны соединяться нулевой и РЕ проводники?
    Кстати, для розеток тоже нужно использовать трехжильный кабель?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 30.10.2012 в 18:01.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    Значит применение гофры обязательно.
    Если другими способами нет возможности обеспечить сменяемость, то потребуется прокладывать кабель в гофрированной трубе.
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    В гофре диаметром 20мм. можно проложить несколько кабелей? Для проводки осещения использовать ВВГ 3*1,5?
    Прокладывайте по одному кабеля в гофру, так как сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 35%.
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    Где должны соединяться нулевой и РЕ проводники?
    Все соединения необходимо выполнять в распаечных коробках. ПУЭ, п. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    Кстати, для розеток тоже нужно использовать трехжильный кабель?
    Обязательно, я же дал Вам пункт 7.1.36. ПУЭ.

  5. #5
    АлексейФ
    Гость
    В гофре диаметром 20мм. можно проложить несколько кабелей? Для проводки осещения использовать ВВГ 3*1,5?
    Прокладывайте по одному кабеля в гофру, так как сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 35%.
    можно не большое пояснения к процентам, не очень понятно от чего идет 35%...
    насколько я помню, заполнение допускается до 70% объема, а рассчитать его, это уже совсем другая история...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    можно не большое пояснения к процентам, не очень понятно от чего идет 35%...
    насколько я помню, заполнение допускается до 70% объема, а рассчитать его, это уже совсем другая история...
    АлексейФ, Вы пробовали затягивать кабель в трубу диаметром 20 мм? Сколько физически кабельных линий можно туда затянуть? А на вопрос про проценты можете прочитать в ПУЭ, п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    олег, ещё один немаловажный момент, все распаечные коробки должны быть установлены в доступных местах для ремонта, осмотра и проведения испытаний. ПУЭ, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

  8. #8
    олег
    Гость
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    Помещение имеет каменные стены обшитые гипсокартоном.
    Между каменной стеной и гипсокартоном есть пространство.
    Можно ли проложить за гипсокартоном в этом пустом пространстве кабель освещения ВВГ 2*1,5 ( или несколько кабелей) от распаячной коробки до выключателя без размещения кабеля в гофротрубе?
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    олег, ещё один немаловажный момент, все распаечные коробки должны быть установлены в доступных местах для ремонта, осмотра и проведения испытаний. ПУЭ, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
    спасибо за полезные советы

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    кабель освещения ВВГ 2*1,5 ( или несколько кабелей)
    олег, необходимо применять марки кабелей не распространяющие горение (нг).
    Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
    8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

    ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)