Тема: Прокладка кабелей освещения за подвесным потолком Армстронг

Комбинированный просмотр

  1. #1
    олег
    Гость

    Прокладка кабелей освещения за подвесным потолком Армстронг

    Как я понял из материалов форума, кабель ВВГ 2*1,5 к каждому светильнику должен быть отдельный и в гофротрубе. Можно ли эти гофротрубы класть на металлический каркас потолка? Если нет, то как правильно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    кабель ВВГ 2*1,5 к каждому светильнику должен быть отдельный и в гофротрубе.
    По поводу кабеля я Вам ответил в теме скрытая проводка под за гипсокартоном

    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    Можно ли эти гофротрубы класть на металлический каркас потолка? Если нет, то как правильно?
    Не рекомендуется. Надо устанавливать на потолке распаечные коробки и делать спуски к светильникам.

  3. #3
    олег
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    По поводу кабеля я Вам ответил в теме скрытая проводка под за гипсокартоном


    Не рекомендуется. Надо устанавливать на потолке распаечные коробки и делать спуски к светильникам.
    спуск к светильникам можно делать без гофры?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    спуск к светильникам можно делать без гофры?
    Можно, но желательно делать в гофре. Гофрированная труба будет служить защитой кабеля от непреднамеренных механических повреждений при профилактических, ремонтных и испытательных работах в процессе эксплуатации.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    олег, необходимо применять марки кабелей не распространяющие горение (нг).

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
    8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.
    ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)
    285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.