Тема: К какой категории горючести относятся потолки «Амстронг»?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    К какой категории горючести относятся потолки «Амстронг»?

    Читая СП 31-110-2003 п.14.15 всплыл вопрос, к какой категории горючести относится потолки типа «Амстронг»? Должна ли категория горючести подтверждаться пожарным сертификатом? Если относить их к группе горючести Г1, то из этого пункта следует, что возможна непосредственная прокладка по потолку (потому как в пункте указано «кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических ТРУБАХ и неметаллических КОРОБАХ, А ТАК ЖЕ кабелями с индексом нг-LS ) или в открытых лотках лестничного типа кабелями марки нг-LS. Правильно ли я понимаю этот пункт?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    к какой категории горючести относится потолки типа «Амстронг»?
    Подвесной потолок "Армстронг" имеет группу горючести Г1 (материал низкой горючести по ГОСТ 30244-94), группу воспламеняемости В1 (материал трудновоспламеняемый по ГОСТ 30244-94), является материалом с малой дымообразующей способностью (группа Д1 по ГОСТ 30244-94), материалом малоопасным по токсичности продуктов горения (группа Т1 по ГОСТ 30244-94).

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Должна ли категория горючести подтверждаться пожарным сертификатом?
    Должен обязательно.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю этот пункт?
    Понимаете правильно.