    Почему бьёт током?

    У моего начальника в квартире на Первой Тверской Ямской 26 от воды бьет током. При этом вода в унитазе тоже наэлектризована, горит специальная отвертка с диодом. Электрики из ДЕЗ Тверского района были не раз, но причину найти не могут. Облазили все углы и ничего. А жить в таких условиях сами понимаете как. Посоветуйте, что делать? Не хочется, чтобы с человеком случился несчастный случай.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    горит специальная отвертка с диодом
    Вам необходимо проверить напряжение прибором, а не отвёрткой.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Электрики из ДЕЗ Тверского района были не раз, но причину найти не могут. Облазили все углы и ничего.
    Какая-то фаза групповой линии пробивает на арматуру строительной конструкции, или кто-то из соседей подключил электрооборудование и заземлил на трубы. Решений может быть несколько. Берёте прибор, смотрите какое напряжение выдаёт, и отключаете поэтапно групповые линии при помощи автоматических выключателей. Делается таким образом: один человек контролирует напряжение на трубопроводе, а другой специалист отключает автоматические выключатели.