Тема: Какой марки провод использовать для прокладки в земле?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Вадим
    Гость

    Какой марки провод использовать для прокладки в земле?

    Порекомендуйте пожалуйста, каким проводом можно пройти от бани до технического помещения в доме? Нужно ли его помещать в трубу. Какую трубу лучше взять? Токи минимальные. в бане на вводе стоит автоматический выключатель на 10А.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Вадим, опишите подробнее:
    1. Баня пристроена к дому или выполнена отдельно стоящим зданием?
    2. Как собираетесь запитывать баню? По воздуху или кабелем в земле?
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Токи минимальные. в бане на вводе стоит автоматический выключатель на 10А.
    Способ прокладки кабеля выбирается исходя из условий прокладки.

  3. #3
    Вадим
    Гость
    Баня отдельно от дома. кабель нужно закапать в землю!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Прокладывайте бронированным кабелем ВБбШв 3х2,5 мм2/5х2,5 мм2 непосредственно в земле (без труб) на глубину не менее 0,7 метра.

  5. #5
    Вадим
    Гость
    Спасибо, так и сделаю! Но трубу для надежности я все таки куплю!

  6. #6
    rele
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Прокладывайте бронированным кабелем ВБбШв 3х2,5 мм2/5х2,5 мм2 непосредственно в земле (без труб) на глубину не менее 0,7 метра.
    А в ПНД трубе с использованием кабеля ВВГнг можно?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
    А в ПНД трубе с использованием кабеля ВВГнг можно?
    Смотря где прокладывать. Можно прокладывать кабель ВВГнг в земле без трубы ПНД, но требуется рассматривать место и условия прокладки. ПУЭ, 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
    Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии.
    Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
    При прокладке на глубине 1 - 1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
    Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории* допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и надкабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
    ____________
    * По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.
    Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей – края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты – смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
    При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей.