Тема: Вправе ли мы производить электроизмерения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Вправе ли мы производить электроизмерения?

    Мы – организация занятая монтажом котельных, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. При сдаче исполнительной документации котельной Заказчик потребовал протоколы замера сопротивления изоляции электродвигателей насосов, вентиляторов и другого электрооборудования котельной.
    1. Вправе ли мы производить такие работы и выдавать протоколы?
    Если нет, то кого следует привлекать в этих случаях?
    2. Входит ли данная работа в перечень обязательных при монтаже скажем приводов, насосов, вентиляторов и т.д.?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    1. Вправе ли мы производить такие работы и выдавать протоколы?
    Такие электроизмерения могут проводить только зарегистрированные электролаборатории.
    Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
    ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
    5.1.1. К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.
    Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение N 2 к настоящим Правилам).
    Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.
    Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.

    Если официально не оформляете свои измерения, то регистрировать электролабораторию не требуется.
    «Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий»
    11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если нет, то кого следует привлекать в этих случаях?
    Специалистов зарегистрированной электролаборатории.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    2. Входит ли данная работа в перечень обязательных при монтаже скажем приводов, насосов, вентиляторов и т.д.?
    ПУЭ, п. 1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы. Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах.
    При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.