Тема: Имеют ли право пломбировать автомат?

Комбинированный просмотр

Гость ПУЭ 7.1.64 26.11.2012, 22:38
Григорий Это незаконные действия со... 16.12.2012, 00:06
Станислав В судебном заседании... 16.12.2012, 22:51
Гость они ссылаются на ПТЭ... 15.10.2013, 05:47
Михаил_Д ПТЭЭП 2.1.18 2.11.18.... 15.10.2013, 14:04
Станислав Может вообще отменить все... 15.10.2013, 14:11
Гость Ага заодно и пломбы на... 15.10.2013, 18:31
Гость Да надо бы внести в НТД... 15.10.2013, 13:55
Михаил_Д Ну так вносите. )) Заодно... 15.10.2013, 14:06
Гость У меня другая работа, я... 15.10.2013, 18:28
Михаил_Д Против этого никто не... 15.10.2013, 19:55
  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Имеют ли право пломбировать автомат?

    Каким нормативным документом пользуются службы энергосбыта, когда требуют установить перед электросчётчиком автомат со шторками под пломбировку?

  2. #2
    bulochkin
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Каким нормативным документом пользуются службы энергосбыта, когда требуют установить перед электросчётчиком автомат со шторками под пломбировку?
    ПУЭ 7.1.64

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Каким нормативным документом пользуются службы энергосбыта, когда требуют установить перед электросчётчиком автомат со шторками под пломбировку?
    Энергосбыт не имеет прав заставлять устанавливать кожухи для пломбировки на вводные аппараты защиты, хотя в этом нет никакого криминала, но и смысла нет в этой пломбировке. Если захотят воровать, то для этого много ума не надо. Они обязаны опломбировать прибор учёта электроэнергии на основании ПУЭ, п. 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.

  4. #4
    bulochkin
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Энергосбыт не имеет прав заставлять устанавливать кожухи для пломбировки на вводные аппараты защиты, хотя в этом нет никакого криминала, но и смысла нет в этой пломбировке. Если захотят воровать, то для этого много ума не надо. Они обязаны опломбировать прибор учёта электроэнергии на основании ПУЭ, п. 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
    Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Автоматический выключатель не относится к средствам учета электроэнергии.
    Правила учета электрической энергии
    (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)
    Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.

  6. #6
    bulochkin
    Гость
    Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.

    Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    bulochkin, если даёте какую-то ссылку с НТД, то надо указывать откуда она. Сейчас Вы приводите ПТЭЭП, п. 2.11.18., где говорится о цепях учета. Читайте внимательно и анализируйте, а потом только утверждайте. При вводе электроустановки в эксплуатацию необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ. Вводной автоматический выключатель во ВРУ не может быть отнесён к средствам учёта электроэнергии, так как в соответствии с ПУЭ, п. 7.1.25., его следует рассматривать как аппарат защиты и управления. Установка пломб или иных конструкций на аппарат защиты противоречит действующим требованиям Гражданского Кодекса и НТД. ЭСО не вправе лишать потребителя возможности проведения испытаний, ремонта и обслуживания частей электроустановки, находящихся в собственности потребителя. На основании статьи 543 Гражданского кодекса Российской Федерации, абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами. На основании статьи 210 Гражданского Кодекса, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

  8. #8
    bulochkin
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Энергосбыт не имеет прав заставлять устанавливать кожухи для пломбировки на вводные аппараты защиты, хотя в этом нет никакого криминала, но и смысла нет в этой пломбировке. Если захотят воровать, то для этого много ума не надо. Они обязаны опломбировать прибор учёта электроэнергии на основании ПУЭ, п. 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
    Вводной автоматический выключатель, как правило, ставится перед электрическим счетчиком Потребителя. Кроме того, согласно требований ПУЭ, счетчик должен быть защищен от токов КЗ, если длина питающей линии (кабеля, проводов) до счетчика более 10м. А раз так, то существует угроза безучетного потребления электроэнергии, поскольку Потребитель, имея беспрепятственный доступ к своему вводному автомату в любое время, всегда может выключить этот автомат и присоединить к его нижним полюсам (клеммам) свою электрическую нагрузку, которая при этом окажется запитанной до счетчика Потребителя, а значит не будет учтена в его показаниях.

    Во избежание подобного безучетного потребления инспектора Энергосбытов, ГП или Сетевых компаний пломбируют наряду со счетчиком нижние и верхние полюса (клеммы) вводного автомата Потребителя или например, панель на электрощитке, за которой установлен вводной автомат Потребителя, своими пломбами, номера которых также заносятся в Акт приема узла учета электроэнергии

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от bulochkin Посмотреть сообщение
    Во избежание подобного безучетного потребления инспектора Энергосбытов, ГП или Сетевых компаний пломбируют наряду со счетчиком нижние полюса (клеммы) вводного автомата Потребителя или например, панель на электрощитке, за которой установлен вводной автомат Потребителя, своими пломбами, номера которых также заносятся в Акт приема узла учета электроэнергии
    Это незаконные действия со стороны ЭСО. Потребитель должен иметь доступ к аппарату защиты и зажимам аппаратов защиты (для ремонта. эксплуатации и испытаний), вне зависимости от подозрений со стороны ЭСО. Если ЭСО подозревает потребителя в воровстве, то энергоснабжающая компания вправе установить контрольный прибор учёта на границе балансовой принадлежности. Не забывайте о презумпции невиновности! Когда человек покупает колото-режущие предметы в магазине (лопата, топор, секатор, нож и т. д.), ему не имеют права за это надевать наручники.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции представители ОАО "ДЭК" поддержали доводы, изложенные в жалобе.
    Представители общества, извещенного о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в том числе с учетом размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в судебном заседании участия не принимали.
    Проверив в порядке статьи 286 АПК РФ законность решения и постановления апелляционного суда с учетом доводов кассационной жалобы и мнений представителей участвующих в деле лиц, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа оснований для изменения или отмены состоявшихся по делу судебных актов не установил.
    Как установлено судами, между ОАО "ДЭК" (гарантирующий поставщик) и ООО "Бруслит" (покупатель) 17.09.2007 заключен договор энергоснабжения электрической энергией N 7001-3*8. Договор действует с 01.09.2007 по 31.12.2007 и считается ежегодно продленным, если до окончания его срока действия не последует заявления одной из сторон об отказе от него и прекращении обязательств сторон на следующий год, или о заключении договора на иных условиях (пункт 9.1 договора).
    22.06.2010 ОАО "ДЭК" проведена проверка соблюдения обществом условий договора, в результате которой составлен акт N 177 о неучтенном потреблении электроэнергии по причине выявленных нарушений в учете энергопотребления: срыв пломбы энергоснабжающей организации с вводного коммутационного аппарата.
    На основании данного акта истцом произведен расчет безучетно потребленной обществом электроэнергии за период с 01.12.2009 по 31.05.2010 по установленной мощности энергооборудования на сумму 146 274 руб. 40 коп.
    Спор возник в связи с неоплатой обществом в добровольном порядке указанной суммы.
    В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
    Согласно статье 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
    Пункты 3.1.1 и 3.1.2 договора N 7001-3*8 возлагают на покупателя обязанность обеспечивать учет потребляемой электрической энергии, сохранность и исправность измерительного комплекса и средств защиты от несанкционированного доступа (пломбы, марки) в течение всего срока действия договора в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
    Согласно пункту 7.2 договора в случае обнаружения безучетного потребления или нарушения работы измерительного комплекса по вине покупателя (сорвана или нарушена пломба государственной проверки или проверки гарантирующего поставщика, истек срок госповерки, разбита или отклеено стекло на электросчетчике, повреждены кожух или клеммная крышка электросчетчика, нарушены вторичные цепи в схеме подключения электросчетчика и измерительных трансформаторах, неисправны или не соответствуют паспортным данным трансформаторы тока, произведено отключение систем расчетного учета электроэнергии, нарушены знаки визуального контроля, неисправны предохранители или защитные аппараты в цепи трансформаторов напряжения, не опломбирован привод предохранителей или камеры с предохранителями в системе подключения трансформаторов подключения и т.п.) объем потребления электрической энергии определяется по установленной мощности электроустановок, исходя из режима работы электрооборудования покупателя по утвержденному тарифу с даты предыдущей контрольной поверки технического состояния точки поставки и до восстановления учета электроэнергии и составления соответствующего акта.
    Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды обеих инстанций исходили из того, что коммутационный аппарат не относится к измерительному комплексу, перечень которых указан в приложении к договору N 7001-3*8, поэтому срыв с него средств защиты не свидетельствует о безучетном потреблении энергии покупателем. Кроме того, истец не подтвердил, что со стороны общества имело место фактическое безучетное потребление энергии в спорный период.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 16.12.2012 в 22:57.