    Где устанавливать стабилизатор напряжения?

    Нужно установить стабилизатор напряжения. Где по правилам его нужно устанавливать до счетчика электроэнергии или после?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно установить стабилизатор напряжения. Где по правилам его нужно устанавливать до счетчика электроэнергии или после?
    Только после счетчика. Счетчику стабилизатор не нужен.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Где по правилам его нужно устанавливать до счетчика электроэнергии или после?
    У каждого счётчика есть предельный диапазон напряжения, который в среднем варьируется от 0,8 до 1,15 Uном.
    Если не хотите, чтобы от перепадов напряжения вышел из строя счётчик электроэнергии, то ставьте стабилизатор до счётчика.
    Прежде всего ознакомьтесь с руководством по эксплуатации электросчетчика.
    2.4.2 Номинальное напряжение 220 В (Uном.).
    Установленный рабочий диапазон напряжения от 0,85 до 1,1 Uном.
    Предельный рабочий диапазон напряжения от 0,8 до 1,15 Uном.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Владимир, можно конечно и перед счетчиком установить, но если мощность стабилизатора более 3 кВт, то он сам, на холостом ходу будет потреблять 10-50 Вт/час. И эл. сбыт не пойдут на такой расход за их счет.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    И эл. сбыт не пойдут на такой расход за их счет.
    Энергоснабжающие компании обязаны поставлять качественную электроэнергию, что не выполняется в сельской местности и в небольших городах и поселениях, соответственно ЭСО не могут обеспечить рабочий диапазон для нормальной работы электрооборудования. Если счетчик электроэнергии принадлежит потребителю, то он вправе защитить своё имущество от перепадов напряжения при помощи стабилизатора напряжения.

  6. #6
    VIPer
    Гость
    1.JPG

    Скажите пожалуйста при таком подключении щита, можно ли установить трехфазный сталбилизатор между счетчиком и УЗО?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    можно ли установить трехфазный сталбилизатор между счетчиком и УЗО?
    Конечно можно, об этом же в теме говорили. Прочитайте внимательно.