Тема: Как подключить новый дом к ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как подключить новый дом к ВЛ?

    Мы купили участок с маленьким домиком. В этом домике стоял счетчик подключенный к ЛЭП. Построили рядом дом и хотим перенести счетчик в новый дом. Вызвали представителя энергокомпании для осмотра места ввода. Энергетик осмотревшись сказал, что нам надо ставить дополнительные столбы от другой подстанции, поскольку данный провод мы не можем подключить из-за того, что он проходит под линией электропередач мощностью 10 киловольт. Что мне сейчас делать? Счетчик обязуют ставить на внешней стене дома!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Энергетик осмотревшись сказал, что нам надо ставить дополнительные столбы от другой подстанции, поскольку данный провод мы не можем подключить из-за того, что он проходит под линией электропередач мощностью 10 киловольт.
    Пересечение ВЛИ с ВЛ напряжением выше 1 кВ разрешено, правда с ограничениями. Может Вы подпадаете под эти ограничения? ПУЭ, п. 2.4.70. При пересечении ВЛ (ВЛИ) с ВЛ напряжением выше 1 кВ расстояние от проводов пересекающей ВЛ до пересекаемой ВЛ (ВЛИ) должно соответствовать требованиям, приведенным в 2.5.221 и 2.5.227.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что мне сейчас делать?
    Получить техническое условие в котором будут расписаны требования.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Счетчик обязуют ставить на внешней стене дома!
    А вот этот пункт требований незаконный и Вы должны отказать в переносе счётчика электроэнергии на улицу. Этими действиями ЭСО нарушает требования ПУЭ, п. 1.5.27. (Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.) и Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

  3. #3
    rele
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Мы купили участок с маленьким домиком. В этом домике стоял счетчик подключенный к ЛЭП. Построили рядом дом и хотим перенести счетчик в новый дом. Вызвали представителя энергокомпании для осмотра места ввода. Энергетик осмотревшись сказал, что нам надо ставить дополнительные столбы от другой подстанции, поскольку данный провод мы не можем подключить из-за того, что он проходит под линией электропередач мощностью 10 киловольт. Что мне сейчас делать? Счетчик обязуют ставить на внешней стене дома!
    МОжно ввод в новый дом сделать кабелем и вопрос пересечения с ВЛ-10 кВ сам по себе отпадет.