    Можно ли устанавливать счётчик электроэнергии в карбоновом корпусе?

    Установил счетчик учета электроэнергии в карбоновом корпусе в полной сертификации по прибору, но организация (поставщик электроэнергии) отказывается ставить на учет ссылаясь на статью ФЗ о том, что владелец должен предоставлять электронные приборы в прозрачном корпусе. Ни пункта статьи, а также номера ФЗ и от какого числа пояснений не дали, мол ваше дело сами ищите (одним словом монополисты). Проконсультируйте по этому вопросу!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Установил счетчик учета электроэнергии в карбоновом корпусе в полной сертификации по прибору, но организация (поставщик электроэнергии) отказывается ставить на учет ссылаясь на статью ФЗ о том, что владелец должен предоставлять электронные приборы в прозрачном корпусе.
    Таких требований нет, Вы вправе купить и установить те сертифицированные приборы учёта, которые соответствуют действующим требованиям, а именно классом точности не более 2,0. ПУЭ, 1.5.15. Допустимые классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии для различных объектов учета приведены ниже:
    Прочие объекты учета - 2,0.

    Энергосбытовые компании не имеют права навязывать потребителю невыгодные условия договора. Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ЧаВо, напишите марку счётчика электроэнергии и класс точности!