Тема: Каким должно быть минимальное сечение кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Каким должно быть минимальное сечение кабеля?

    Поясните, пожалуйста, каким должно быть минимальное сечение питающего кабеля к кран-балке 3 кВт? Согласно ПУЭ -7 п.5.4.43 оно должно быть не менее 16 мм.кв многожильного алюминиевого кабеля и соответственно не менее 10 мм.кв. медного.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Согласно ПУЭ -7 п.5.4.43 оно должно быть не менее 16 мм.кв многожильного алюминиевого кабеля и соответственно не менее 10 мм.кв. медного.
    Ограничение сечения на алюминиевые и алюмомедные жил в п. 5.4.43. связано с их ломкостью. Сечение медных жил Вы можете выбрать в соответствии с допустимым длительным током.