    Техническая документация по ВЛ 6 кВ

    Может кто сталкивался с такой ситуацией. Какую мне (как заказчику) потребовать техническую документацию у ген.подрядчика по ВЛ 6 кВ, что бы в дальнейшем спокойно передать её в эксплуатацию. Линия 650 м (отпайка от существующей - на другом конце КТП 100 6/0,4 - 10 м СИП и здание), провод АС, опор 9, одно пересечение с дорогой, проходит линия в лесу (ну т.е. не населенный пункт), 2 разъединителя. Может есть у кого кратенький перечень необходимых документов при сдаче? Буду благодарен.

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от zika Посмотреть сообщение
    Какую мне (как заказчику) потребовать техническую документацию у ген.подрядчика по ВЛ 6 кВ, что бы в дальнейшем спокойно передать её в эксплуатацию
    zika, Вам PITBY в теме Обязан ли подрядчик выполнить электроизмерения? давал ссылку на инструкцию по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
    (И 1.13-07)
    и просил Вас почитать её на досуге, а Вы проигнорировали его совет. В этой инструкции есть список и формы необходимой приемосдаточной документации по ВЛ.
    7. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
    7.1. К документам по воздушным линиям электропередачи напряжением до 220 кВ относятся:
    а) акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ (форма 20);
    б) акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры (форма 21);
    в) Паспорт воздушной линии электропередачи (форма 22);
    г) акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (форма 23).
    7.2. Акты по формам 20 и 21 составляются в организациях, которые выполняют работы по устройству фундаментов.
    7.3. Акт по форме 23 при невозможности участия в замерах представителя объекта пересечения может быть оформлен представителями заказчика и электромонтажной организации.
    7.4. При сдаче ВЛ в качестве самостоятельной электроустановки вместе с документацией (формы 20 - 23) оформляются также общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции.