    Может ли монтажная организация составить протокол измерения сопротивления изоляции?

    Имеет ли право монтажная организация составить протокол измерения сопротивления изоляции проводов (в данном случае, системы громкой связи и оповещения)? Измерения проводили мегаомметром. Заказчик требует, чтоб все кабельные линии громкой связи были испытаны электролабораторией. Так же утверждает, что мы, проведя испытания мегаомметром, не имеем право составлять протокол измерения сопротивления изоляции, делать протокол может только специализированная лаборатория. Есть какая-либо регламентирующая документация на этот счет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Имеет ли право монтажная организация составить протокол измерения сопротивления изоляции проводов (в данном случае, системы громкой связи и оповещения)? Измерения проводили мегаомметром.
    Вы можете проводить такие испытания, но только для собственных нужд без составления протоколов. К таким нуждам могут быть отнесены испытания кабеля перед прокладкой и после прокладки кабеля, а так же в иных случаях не требующих подтверждение проведений испытаний соответствующими документами (акт, протокол, технических отчёт и т. п.)
    Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, п.11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть какая-либо регламентирующая документация на этот счет?
    Заказчик прав, так как проводить электроизмерения с последующим составлением протоколов имеет право только зарегистрированная электролаборатория. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, п. 5.1.1. К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.
    Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение N 2 к настоящим Правилам).
    Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.
    Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.