baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Как провести измерения сопротивления цепи фаза-нуль у вводных автоматов??

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Дмтриий
    Гость

    Как провести измерения сопротивления цепи фаза-нуль у вводных автоматов??

    Как провести измерения сопротивления цепи фаза-нуль у вводных автоматов??на примере вводного трёхфазного,пожалуйста.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Прибором измеряют на подвижных зажимах автоматического выключателя.

  3. #3
    Дмтриий
    Гость
    на розетке от обычного автомата подсоединяем прибор к N и L.А на вводном автомате куда подъсоединять?Какие ещё подвижные зажимы, подскажите пожалуйста?!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Дмтриий Посмотреть сообщение
    А на вводном автомате куда подъсоединять?Какие ещё подвижные зажимы
    Вверху у автоматического выключателя вводные клеммы с неподвижными контактами, а внизу отходящие клеммы.
    Прибор подключают одним щупом к нижней (отходящей) клемме автоматического выключателя, а другим щупом к шине N.

  5. #5
    Дмтриий
    Гость
    Большое Спасибо!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    L1-N, L1-PE, L2-N, L2-PE, L3-N, L3-PE.

  7. #7
    Дмтриий
    Гость
    А как быть с сопротивлением изоляции.Из ГРЩ кабель идёт в ЩС., Отключаем автомат в ГРЩ,а с другой стороны кабель, который входит в ЩС нужно отсоединять от вводного автомата??

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    С двух сторон отключаете автоматы и N-проводник.

  9. #9
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    С двух сторон отключаете автоматы и N-проводник.
    И еще, посмотрите, чтобы от этого кабеля не были подключены "напрямую" цепи автоматики и управления, а так-же учета.

  10. #10
    tehno
    Гость
    [QUOTE=Дмтриий;11578]Как провести измерения сопротивления цепи фаза-нуль у вводных автоматов??на примере вводного трёхфазного,пожалуйста.[/QUOT

    У вводных автоматов это не измеряется. Измеряется петля (сопротивление и КЗ) у наиболее удаленных электроприемников.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения