Тема: Противопожарное УЗО

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Elktrik
    Гость

    Противопожарное УЗО

    Если смысл устанавливать общее противопожарное узо 300mA в бревенчатом доме если и так все группы планируется защитить отдельными узо по 30mA?

  2. #2
    tehno
    Гость
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Если смысл устанавливать общее противопожарное узо 300mA в бревенчатом доме если и так все группы планируется защитить отдельными узо по 30mA?
    Смысла считаю нет (если не оговорено в техусловиях на присоединение к эл. сетям.) При воздушном вводе (если он есть) лучше ОПС и хорошее ЗУ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    В Вашем случае нет необходимости устанавливать противопожарное УЗО.

  4. #4
    Elktrik
    Гость
    Дом четырёхэтажный сруб,планируется на каждом этаже свой распред.эл.щит,все группы будут защищены диф.автоматоми или узо,и тут возникает вопрос:а как защитить пит.линии распред.щитов и вводной кабель в дом?ставить противопожарное узо в водном щите учёта?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Дом четырёхэтажный сруб
    4-х этажный сруб? Это что за домик такой?
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    и тут возникает вопрос:а как защитить пит.линии распред.щитов и вводной кабель в дом?ставить противопожарное узо в водном щите учёта?
    В ПУЭ, п. 7.1.84. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА в тех случаях, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты. Но вышел в свет технический циркуляр № 31/2012, в котором говорится об обязательности в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ.
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
    При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
    1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
    Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Микола, этот технический циркуляр носит рекомендательный характер и никакой обязательности к действию не имеет. У человека все линии будут защищены УЗО, и установка противопожарного УЗО не требуется. Никакой сверхъестественной защиты от него не получить, а вот ложные отключения всего электроснабжения дома из-за противопожарного УЗО могут привести к ситуациям, опасным для потребителя.

  7. #7
    Elktrik
    Гость
    Вот такой вот дом,точнее башня шестиугольная.... Спасибо за ответ,за информацию.