    Подлежит ли банкомат электроизмерениям?

    Госэнергонадзор требует акт замера сопротивления цепи «фаза-нуль» и сопротивления изоляции банкомата расположенного в торговом зале! Подлежит ли это оборудование электроизмерениям? На какой нормативный документ сослаться?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Госэнергонадзор требует акт замера сопротивления цепи «фаза-нуль» и сопротивления изоляции банкомата расположенного в торговом зале!
    Вы неправильно поняли требования инспектора. Он хочет, чтобы ему предоставили протоколы испытания кабельной линии к которой подключён банкомат. ПУЭ, п. 1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы. Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах.
    При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.
    1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
    1.8.39. Заземляющие устройства