    Где прописан коэффициент одновременности?

    В одной статье увидел описание расчета мощности:
    …Сумму 15000 Вт мы умножаем на коэффициент одновременности 0.7 (70 %), получается 10500 Вт (15000 х 0.7 = 10500). Итак, после всех пересчётов у нас вышло, что вам требуется 10500 Вт…
    И вот мне хотелось бы узнать, а кто этот коэффициент установил? Откуда он его взял и из каких собственно соображений вышли на эту цифру? Где в гостах это прописано?

  2. #2
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    кто этот коэффициент установил? Откуда он его взял и из каких собственно соображений вышли на эту цифру? Где в гостах это прописано?
    СП31-110-2003 таб.6.13

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И вот мне хотелось бы узнать, а кто этот коэффициент установил?
    Для квартир повышенной комфортности коэффициент одновременности устанавливает проектировщик на основании задания заказчика. СП 31-110-2003, таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру.
    4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).