    Как правильно установить щит учёта?

    Я буду заводить вводной кабель СИП -2*16 в ящик, но вводные отверстия в ящике только снизу и придется кабель выгибать змейкой, чтобы подключить к автоматам .
    Вопрос: можно ли сделать отверстия сверху , вставить муфту герметичную и завести кабель ? Так, по моему мнению, проще. Но пройдет ли это в РЭСе и в энергонадзоре? Ящик будет под накрытием, вода сверху попадать не будет. И подскажите, где можно прочитать, как надо правильно вешать ящик на фасад здания? Нормы. И еще вопрос по поводу заземления. Я хочу заводить от контура заземления в ящик на шину кабелем ПВ-1х6. Возможно так сделать землю или по-другому как-то?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    можно ли сделать отверстия сверху , вставить муфту герметичную и завести кабель ? Так, по моему мнению, проще.
    В щиты наружной установки требуется заводить кабель снизу, в противном случае существует большая вероятность попадания влаги внутрь щита, что неминуемо приведёт к аварии.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Но пройдет ли это в РЭСе и в энергонадзоре?
    Им будет наплевать, так как этот щит относится к Вашей сфере ответственности (собственности).
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Ящик будет под накрытием, вода сверху попадать не будет.
    Чем накрыт? Как предотвратите стекание воды по кабелю? Герметизация не решит проблему, так как в процессе эксплуатации на открытом пространстве состав герметика будет подвергаться атмосферным воздействиям (жара, мороз, вода, лёд), что неминуемо приведёт к разгерметизации вводного отверстия.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И подскажите, где можно прочитать, как надо правильно вешать ящик на фасад здания?
    Их требуется устанавливать в доме, в сухом помещении, а не на улице. ПУЭ, 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. ПУЭ, 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Я хочу заводить от контура заземления в ящик на шину кабелем ПВ-1х6. Возможно так сделать землю или по-другому как-то?
    От конструкции контура заземления до главной заземляющей шины Вы должны прокладывать медный проводник сечением не менее 10 мм2. ПУЭ, 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

    Главная заземляющая шина должна быть в ВРУ дома, а ВРУ устанавливают в доме. ПУЭ, 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.