Тема: Какой кабель выбрать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Какой кабель выбрать?

    Подскажите не ошибаюсь ли я с выбором кабеля
    Требуется подключить джакузи с параметрами:
    Электродвигатель, В/Вт/Гц: 220/750/50
    Электродвигатель, В/Вт/Гц: 220/900/50
    Электродвигатель, В/Вт/Гц: 220/1500/50
    Компрессор, В/Вт/Гц: 220/700/50
    Тэн -5 кВт
    1 фаза – 220 Вольт

    Мастер сказал кабель 3х4 автомат 35-40A
    Однако я считаю что тут надо кабель ВВГнгLS минимум 3х6 а вообще все 3х10!
    Автомат 40А
    Кто прав? Какием могут быть варианты?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Мастер сказал кабель 3х4 автомат 35-40A
    Однако я считаю что тут надо кабель ВВГнгLS минимум 3х6 а вообще все 3х10!
    Автомат 40А
    Вы правы. Откройте в ПУЭ таблицу 1.3.4 и покажите её мастеру. Вам необходимо прокладывать кабель сечением не менее 10 мм2.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Подскажите пожалуйста, если варочная поверхность имеет возможность трехфазного подключения и потребляет максимум 7.5 кВт, то я так понимаю что я могу использовать кабель ВВГнгLS 5х2.5 с автоматом защиты на 16А + УЗО 25А 30 мА - верно?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    арочная поверхность имеет возможность трехфазного подключения и потребляет максимум 7.5 кВт
    7500/380/1,73=11,4 А
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    я могу использовать кабель ВВГнгLS 5х2.5 с автоматом защиты на 16А + УЗО 25А 30 мА - верно?
    Всё верно.
    А в паспорте на варочную панель что написано по этому поводу? Что производитель предлагает?

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Схема подключения может быть одно-, двух- и трехфазным. Написано что подключение осуществляется кабелем с соответствующим сечением...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Написано что подключение осуществляется кабелем с соответствующим сечением...
    Тогда используйте кабель ВВГнгLS 5х2.5