Тема: Три фазы звезда и треугольник

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Три фазы звезда и треугольник

    Просветите пожалуйста!
    Не совсем понимаю про подключение звездой и треугольником, хотя и прочитал википедию )))
    Имеется ВРУ три фазы, далее стоит стабилизатор с реле контроля фаз
    За ночь реле контроля фаз сработало 18 раз, то есть 18 раз была ситуация, когда питание по трем фазам прерывалось по неизвестной причине, о которой можно только гадать...
    Одно из предположений напряжение на одной из трех фаз не возможно было стабилизировать из-за чего стабилизатор (три однофазных блока) переставал стабилизировать одну из фаз и срабатывало реле контроля фаз.
    Стабилизатор включен звездой.
    Мне сказали что надо включить его треугольником, хотя я так понимаю, что вклюячение трехфазного питания звездой или треугольником осуществляется на трансформаторной подстанции...
    Разъясните, ели не сложно, возможно ли подключение стабилизаторов треугольником и что это дает, будет ли какая-то компенсация напряжение конкретной фазы при ее просадке?
    То есть будет ли напряжение более стабильным при таком подключении?

    Заранее прошу прощения, если не грамотно сформулировал вопрос...
    При необходимости задайте наводящие вопросы )

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Стабилизатор включен звездой.
    Вы подключили правильно.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Мне сказали что надо включить его треугольником
    Кто сказал? Вы обязаны подключать так, как указано в паспорте, а там звездой.


    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    За ночь реле контроля фаз сработало 18 раз, то есть 18 раз была ситуация, когда питание по трем фазам прерывалось по неизвестной причине, о которой можно только гадать
    Напряжение могло упасть за допустимые пределы, которое способен стабилизировать стабилизатор, вот реле и сработало.

  3. #3
    elmo
    Гость

    реле

    Естесственно зависит от модели реле.Оно видит не только наличие, а большинство современных контролируют качество питания.Нужно точно знать параметры участка цепи от ТП с указанием загруженности.А вот при чем переключение на подстанции не понял, там стандартно группысобраны чего там трогать? Обычно с глухозаземленной нетралью 6 гр в звезде.