    Допуски СРО

    Добрый день! Нужен ли допуск СРО для проведения профилактических электроизмерений до 1000В козлового крана? и ссылку на нормативный документ пожалуйста!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Александр61 Посмотреть сообщение
    Нужен ли допуск СРО для проведения профилактических электроизмерений до 1000В козлового крана?
    Для проведения профилактических электроизмерений до 1000В козлового крана не требуется наличия допуска СРО.

    Цитата Сообщение от Александр61 Посмотреть сообщение
    ссылку на нормативный документ пожалуйста!
    В перечне видов работ, которые требуют наличия допуска СРО есть пункт 24.1., пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования, но он не относится к профилактическим электроизмерениям, так как в "ФЕРп 81-04-04-2001 Сборник № 4 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" эти работы не учитываются . Эти работы можно отнести к пункту 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*, а данный вид работ не требует СРО.

  3. #3
    Александр61
    Гость
    Спасибо ббольшое! То есть для пуско-наладочных испытаний грузоподъемных механизмов допуск СРО все-таки нужен?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Александр61 Посмотреть сообщение
    То есть для пуско-наладочных испытаний грузоподъемных механизмов допуск СРО все-таки нужен?
    Смотря какие испытания.

  5. #5
    Александр61
    Гость
    Испытания электрооборудования: сопротивление петли "фаза-нуль", измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства,
    проверка контактных соединений и металлосвязей оборудования с заземляющим устройством.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    На эти электроизмерения наличия допуска СРО не требуется.