    Как соединять полосы горизонтального заземлителя с вертикальными заземлителями?

    При монтаже контура заземления, возник спор, можно ли в углах контура сваривать полосы, в смысле в самих углах, или нужно в углу обязательно сделать сгиб, а уже на прямом участке сварить?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Если вертикальные заземлители выполнены из уголка, то Вы можете смело приваривать полосы к углам уголка. Смотрите, что получается: Как правило, уголок 50х50х5, а полоса 40х5. Если приварить полосу к углу уголка, то соединение получится 40х50, сваривать надо в четырёх местах. Это считается качественным соединением.
    Таким же образом приваривают полосу с другой стороны. Но лучшим соединением считается, если Вы приварите полосы внахлёст, так, как описано у Вас во втором варианте, это соединение будет качественнее. А Ваша задача сделать качественное соединение между вертикальным и горизонтальным заземлителем, чтобы оно обеспечивало надёжное соединение на долгие годы, а не отвалилось из-за подвижек грунта.

  3. #3
    Роман.
    Гость
    Скажите пожалуйсто а от заземлителей до дома должна идти такая же стальная полоска 40*5 или можно проводом пускать от заземлителей под землёй ?И ещё вопрос если нужно полоской то можно её вывести на стену дома а на стене установить распред коробку и с помощью болтового соединения далее пустить провод?

  4. #4
    Роман.
    Гость
    А какова длинна заземлителей если неошибаюсь 2,5м ?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйсто а от заземлителей до дома должна идти такая же стальная полоска 40*5 или можно проводом пускать от заземлителей под землёй ?
    Можете проложить медным проводником, но их не соединяют с уголком (вертикальный заземлитель, а используют в качестве вертикальный заземлителей модульные омеднённые стержни. Это система модульного штыревого заземления, там для соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей используют специальные зажимы.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос если нужно полоской то можно её вывести на стену дома а на стене установить распред коробку и с помощью болтового соединения далее пустить провод?
    Можно.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    А какова длинна заземлителей если неошибаюсь 2,5м ?
    Всё зависит от сопротивления грунта. В стандартном варианте надо забивать уголок на глубину не менее 2,5 метров, а расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее 3 метров, но всё это индивидуально для каждого объекта. В большинстве случаев, таким контуром заземления (уголок+полоса), невозможно достичь необходимых показаний.

  6. #6
    Роман.
    Гость
    Я говорил не про модульно штыревое заземление(в такой системе я видел как провод соединяют через зажимы), или сейчас обязательно только его использовать?
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Можете проложить медным проводником, но их не соединяют с уголком
    А как же соединить провод с заземлитем:- наконечник на провод и на болт(если так допускается нужно ли обрабатывать затем место соединения каким либо составом от корозии и окисла)?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    или сейчас обязательно только его использовать?
    Желательно, но не обязательно.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    А как же соединить провод с заземлитем:- наконечник на провод и на болт(если так допускается нужно ли обрабатывать затем место соединения каким либо составом от корозии и окисла)?
    Соединять вертикальный заземлитель из стального уголка можно только при помощи сварки, никаких других болтовых соединений не должно быть в земле, чем бы Вы не обрабатывали его.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Роман., для контура заземления из угловой стали и другой стальной арматуры есть требования ПТЭЭП, п. 2.7.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой.

  9. #9
    Роман.
    Гость
    Владимир благодарен за ответы!!!У меня остался последний вопрос почему соединение заземляющего проводника к заземлителю из уголков необходимо делать на сварку (ну эт понятно из требований приведёных выше) а при соединении того же заземляющего проводника к модульному штыревому заземлителю возможно с помощью зажимов болтовых???

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    У меня остался последний вопрос почему соединение заземляющего проводника к заземлителю из уголков необходимо делать на сварку
    угловая сталь ржавеет от этого и соединения должны быть на сварке.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    а при соединении того же заземляющего проводника к модульному штыревому заземлителю возможно с помощью зажимов болтовых?
    Медь.