Тема: Допускается ли установка соединительных муфт в трубах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли установка соединительных муфт в трубах?

    Допускается ли установка соединительных муфт в стояках, проложенных в металлических трубах на кабель ВВГнг-FR-LS 5*185? Кабель является фактически перемычкой между вводными панелями ВРУ, установленными на отметке +0.000 и распределительными панелями, установленными на отметке +101.000. Кабельная линяя взаимозарезервирована (спарена).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допускается ли установка соединительных муфт в стояках, проложенных в металлических трубах на кабель ВВГнг-FR-LS 5*185?
    Если сможете в металлической трубе надёжно закрепить муфту, то почему бы нет. ПУЭ, 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
    2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
    2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;