Тема: Как исправить отрицательные показания "фаза-нуль"?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Дмтриий
    Гость

    Как исправить отрицательные показания "фаза-нуль"?

    во время измерений получены данные, меньшие Iном ,в чём может быть проблема, стоит проверять линии, идущие с грщ до этого автомата,с тп до ГРЩ??

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Дмтриий Посмотреть сообщение
    в чём может быть проблема
    Номинал автомата завышен, сечение проводников занижено, плохое контактное соединение в проводникох.
    Цитата Сообщение от Дмтриий Посмотреть сообщение
    стоит проверять линии, идущие с грщ до этого автомата,с тп до ГРЩ?
    А измерения проводили где?

  3. #3
    Дмтриий
    Гость
    Измерения проводили после предохранителя. А к нему идёт линия с ГРЩ. Если дело не номинале автомата и не в сечении проводников.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Дмтриий Посмотреть сообщение
    Если дело не номинале автомата и не в сечении проводников.
    То первым делом протяните все соединения проводников, а затем проведите повторные измерения.