Тема: прокладка кабеля в земле

Комбинированный просмотр

  1. #1
    695733
    Гость

    прокладка кабеля в земле

    Добрый день!
    У меня возникла проблема в выборе сечения кабеля.
    Основная часть кабеля около 85м будет проложена в земле, а участок 7-8м - в помещении (то есть воздух).
    Нагрузка примерно 130кВт, кабель ВБбШвнг.
    Если брать расчет как в земле, то достаточно 5х70.
    Но ведь кабель также и в воздухе по идее прокладывается..
    Как правильно поступать?

  2. #2
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от 695733 Посмотреть сообщение
    прокладка кабеля в земле
    Добрый день!
    У меня возникла проблема в выборе сечения кабеля.
    Основная часть кабеля около 85м будет проложена в земле, а участок 7-8м - в помещении (то есть воздух).
    Нагрузка примерно 130кВт, кабель ВБбШвнг.
    Если брать расчет как в земле, то достаточно 5х70.
    Но ведь кабель также и в воздухе по идее прокладывается..
    Как правильно поступать?
    Этот кабель допускается прокладывать как в земле так и по воздуху, а сечение нужно выбирать исходя из номинала автомата, если автомат на 200 А, то 5х70 вполне подойдет

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от 695733 Посмотреть сообщение
    Но ведь кабель также и в воздухе по идее прокладывается..
    Как правильно поступать?
    Кабельная трасса 7-8 метров с худшими условиями может не учитывать. ПУЭ, п. 2.3.36. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м.