Тема: Какой правильный способ соеденение проводов ВЛ 10кВ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Валентин
    Гость

    Какой правильный способ соеденение проводов ВЛ 10кВ?

    Вопрос таков: допускается ли согласно правил соеденение проводов скруткой (британка), в ПУЭ издание 2002 года четко сказано "соеденение проводов, тросов должно выполняться зажимами либо сваркой или в совокупности зажим,сварка." В издании 2003года об этом ни слова. Дело в том, что было дано предписание , на наличие данного соеденения и предложение заменить их на овальное соеденение.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
    В издании 2003года об этом ни слова.
    В главе 4.2 об этом написано ПУЭ, п. 4.2.46. Соединения гибких проводов в пролетах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам - опрессовкой или сваркой.
    При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета.
    Пайка и скрутка проводов не допускаются.

  3. #3
    Валентин
    Гость
    ПУЭ, п. 4.2.46. Этот пункт я так понимаю относиться тока к территории ОРУ и вообще раздел-4 посвещен только РУ и подстанциям. Раздел 2, глава 2.5 конкретно относится к ВЛ и там в издании 2003г. о способе соеденения проводов ни сказано ни слова.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Валентин, а чем Вам не подходит этот пункт? Посмотрите в ПТЭЭП, приложение 3, там указаны допустимые способы соединения.
    1. Контактные соединения сборных и соединительных шин, проводов и грозозащитных тросов

  5. #5
    Валентин
    Гость
    Меня просто настораживает то, что в 6-изд. п 2.5.84. об этом четко обговариваеться , в 7-изд.
    п 2.5.114. этих слов уже нету. С какой целью их нужно было убирать из текста, не понятно. Скольсковато как-то получаеться...

    А так меня все устраеват, сказано: "заменить", значит заменим. Потребителя тока, жалко линии ведь 58км и не одного "овала" там нет.

  6. #6
    Евгений61
    Гость
    Макс скажите .а вы случайно не располагаете литературой в эл виде. где наглядно показаны способы соединений к ВЛ.или ссылку на данные документы??

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Есть типовые решения опор ВЛИ 0,4 кВ с СИП с изолированной несущей нейтралью. Посмотреть можно тут.