baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Срабатывания диф ав. при использовании сварки

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман.
    Гость

    Срабатывания диф ав. при использовании сварки

    Добрый день!
    Стоит ли устанавливать на розеточную группу в гаражном кооперативе диф.ав.? Дело в том что председатель гск закупил стандартный набор материала на каждый гараж включив в этот набор диф.ав на роз.гр. Будет ли срабатывать диф. (ток утечки 30 ма) при работе сварочного инверторного аппарата ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Стоит ли устанавливать на розеточную группу в гаражном кооперативе диф.ав.?
    Обязательно устанавливайте.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Будет ли срабатывать диф. (ток утечки 30 ма) при работе сварочного инверторного аппарата ?
    Не будет. У меня не срабатывает.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения