Тема: Можно ли выполнить прокладку кабеля по стенам лестничного марша?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли выполнить прокладку кабеля по стенам лестничного марша?

    Прошу дать ответ с ссылкой на нормативные документы. Девяти этажный 2-х подъездный дом (ТСЖ) решили поменять стояки (алюминий на медь), на данный момент они проложены в каналах плит. В каждом подъезде по 2 кармана и в каждом кармане по 2 стояка. Осуществить замену по месту прокладки старых проблематично т.к. карманы заставлены, да и попадать при переключение в квартиры проблематично. Есть предложение проложить кабель открыто в гофро-трубе и металлическом лотке по стенам лестничного марша с последующими отводами в квартиры. Можно ли осуществлять данным образом монтаж и можно ли бурить перекрытия?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть предложение проложить кабель открыто в гофро-трубе и металлическом лотке по стенам лестничного марша с последующими отводами в квартиры. Можно ли осуществлять данным образом монтаж и можно ли бурить перекрытия?
    Прокладывать открыто по лестничным клеткам запрещено.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Прошу дать ответ с ссылкой на нормативные документы.
    СП 31-110-2003, 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников.
    14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.