    На каком расстоянии от крайнего провода можно рубить деревья?

    Подскажите, какие документы и согласования нужны для проведения работ по рубке деревьев и в каких пределах от крайнего провода можно рубить деревья?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Прочитайте вот эти пункты ПУЭ:
    2.4.8. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.
    При прохождении ВЛ с неизолированными проводами по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. При этом расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов должно быть не менее 1 м.
    Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м.

    2.5.35. При прохождении ВЛ с деревянными опорами по лесам, сухим болотам и другим местам, где возможны низовые пожары, должна быть предусмотрена одна из следующих мер:
    устройство канавы глубиной 0,4 м и шириной 0,6 м на расстоянии 2 м вокруг каждой стойки опоры;
    уничтожение травы и кустарника и очистка от них площадки радиусом 2 м вокруг каждой опоры;
    применение железобетонных приставок, при этом расстояние от земли до нижнего торца стойки должно быть не менее 1 м.
    Установка деревянных опор ВЛ 110 кВ и выше в местностях, где возможны низовые или торфяные пожары, не рекомендуется.