    Можно ли кабель зашить гипсокартоном?

    Могут ли подрядчики проложить кабель ВВГ по стене (кирпич) на скобы и зашить гипсокартоном? Если нормативные документы по такому вопросу?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Могут ли подрядчики проложить кабель ВВГ по стене (кирпич) на скобы и зашить гипсокартоном?
    Без гофрированной трубы нельзя будет выполнить требования сменяемости электропроводки.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если нормативные документы по такому вопросу?
    ПУЭ, 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой.