Тема: Оцените, нужно ли переделывать электрику в квартире?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    h00d1um
    Гость

    Оцените, нужно ли переделывать электрику в квартире?

    Добрый день. Квартира сдается в чистовой отделке. То бишь штукатурка уже финишная, полы ровненькие, электричество проведено. Возник вопрос конкретно по проводке.
    Выведено 3 автомата - на 32А, 25А и 16А. Судя по пропорциям самый тоненький провод идет на 16, средний на 25, и толстый на 32. К 32 претензий нет - он выведен на кухне для плиты, таким его и оставим естественно. А вот 25 выведен на все розетки, а 16 на все освещение.
    Правильно ли это?

    Такие у меня расчеты и 1 вопрос:
    1) Можно ли сделать розетку для кондиционера на одной проводке с освещением. (В общем касаемо освещения планируется лампочки брать 12V во всей квартире, точечные светильники). Судя по таблице (http://elektroas.ru/wp-content/uploa...-i-tokajpg.jpg) провод выдерживает 3.3 кВт. Кондиционер не больше 2.5кВт. Или может еще можно что то посадить на этот провод?
    2) На розетках будут: стиральная машинка (2кВт), телевизор (100Вт), электрочайник (1.5кВт), холодильник(300Вт), компьютер(500Вт), микроволновка (1.5кВт). Судя по той же таблице: провод выдерживает 4.6 кВт. В сумме по просчетам предоставленным на этом сайте: суммарная мощность электроприборов 5,9кВт - если умножить на коэффициент одновременности: 5,9*0,7=4,13кВт. Таким образом, получается что выдерживает с небольшим запасом.

    Все ли правильно? Сильно не пинайте. Ремонтами занимаюсь далеко не в первый раз, однако касаемо электрики ограничивался установкой\переносом существующих розеток. Собственно и сейчас лезть в щиток не особо хочется, хотелось бы ограничится вмешательством в распределительные коробки.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    Выведено 3 автомата - на 32А, 25А и 16А. Судя по пропорциям самый тоненький провод идет на 16, средний на 25, и толстый на 32.
    Какого сечения проводники?
    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    К 32 претензий нет - он выведен на кухне для плиты, таким его и оставим естественно.
    Если данный кабель сечением не менее 6 мм2, то можете не волноваться. При меньших сечениях проводников автоматический выключатель требуется заменить в соответствии с допустимыми длительными токами для проводников. ПУЭ, таблица 1.3.4.
    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    А вот 25 выведен на все розетки,
    На розеточную групповую линию требуется устанавливать аппарат защиты номиналом не более 16 А. Обратите внимание на саму розетку, то там написано?

    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    а 16 на все освещение
    А на освещение устанавливают аппарат защиты номиналом не более 10 А.
    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    1) Можно ли сделать розетку для кондиционера на одной проводке с освещением.
    Нельзя, делайте отдельной групповой линией.
    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    Судя по таблице провод выдерживает 3.3 кВт.
    Изоляция проводника сплавится, что приведёт к короткому замыканию и пожару. Для определения необходимого сечения проводников используйте ГОСТ Р 53769-2010 и ПУЭ, глава 1.3.
    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    Или может еще можно что то посадить на этот провод?
    Уже ответил.
    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    2) На розетках будут: стиральная машинка (2кВт), телевизор (100Вт), электрочайник (1.5кВт), холодильник(300Вт), компьютер(500Вт), микроволновка (1.5кВт). Судя по той же таблице: провод выдерживает 4.6 кВт.
    Необходимо все эти потребители разбить по отдельным групповым линиям. Например: чайник с микроволновкой на одной линии, холодильник с телевизором и компьютером на другой, и ещё одну групповую линию для других переносных потребителей (мясорубка, соковыжималка, кофеварка, и т.д.)
    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    Таким образом, получается что выдерживает с небольшим запасом.
    Смотрите ПУЭ, таблица 1.3.4.

    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    Собственно и сейчас лезть в щиток не особо хочется, хотелось бы ограничится вмешательством в распределительные коробки.
    Вызовите специалистов, они сделают необходимые расчёты и выполнят сборку щита.

  3. #3
    Карл
    Гость
    Холодильник с компьютером? Что-то новое... А в щиток все равно лезть придётся, и штукатурка финишная коту сами знаете куда. А про коэффициент одновременности забудьте. Существует вероятность, что будут одновременно включены и стиральная машинка (2кВт), и электрочайник (1.5кВт), и микроволновка (1.5кВт). Это уже 5 кВт. Пылесос на 2.5 кВт (примерно) добавляем? Уже 7.5 кВт. Изоляция сплавилась, КЗ!

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от h00d1um Посмотреть сообщение
    Сильно не пинайте. Ремонтами занимаюсь далеко не в первый раз, однако касаемо электрики ограничивался установкой\переносом существующих розеток. Собственно и сейчас лезть в щиток не особо хочется, хотелось бы ограничится вмешательством в распределительные коробки.
    В будущем приглашайте электрика,а то наделали.