Тема: Хватит ли сечение кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр7777
    Гость

    Хватит ли сечение кабеля?

    По факту у Нас проложен под землей алюминий СИП семь жил по 120мм.кв по три в паре и один "ноль". На расстоянии 450 метров стоит установка (дробилка, конвееры) с 4 электродвигателями мощностью: 110кв/т (15сек, на звезде пуск и рабочий на треугольник), 15кв/т, 7кв/т, 7кв/в.
    ВОПРОС: Хватает ли у нас сечение кабеля для круглосуточной работы??? Очень срочно необходимо ЗНАТЬ! Заранее благодарны...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр7777 Посмотреть сообщение
    По факту у Нас проложен под землей алюминий СИП
    Почему прокладывали СИПом, а не кабелем? СИП не предназначен для прокладки в земле.
    Цитата Сообщение от Александр7777 Посмотреть сообщение
    семь жил по 120мм.кв по три в паре и один "ноль".
    То есть у Вас получается 3х240+1х120?

    Цитата Сообщение от Александр7777 Посмотреть сообщение
    На расстоянии 450 метров стоит установка (дробилка, конвееры) с 4 электродвигателями мощностью: 110кв/т (15сек, на звезде пуск и рабочий на треугольник), 15кв/т, 7кв/т, 7кв/в.
    Вот формула расчёта потерь напряжения:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    Если применить кабель с медными жилами сечением 95 мм2 при длине кабельной линии 100 метров, то считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)
    ∆у = (110*450)/(240*50)=49500/12000= 4,1%

прочая информация