    Добрый день. Подскажите пожалуйста, перечень электроизмерений (испытаний), которые необходимо проводить в цепях учета(тт, счетчик и т.д.) в РУНН 0,4кВ при сдаче в эксплуатацию?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации
    2. Измерение сопротивления изоляции
    3. Испытания измерительных трансформаторов тока
    4. Проверка цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки