baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Требуется ли заземление металлорукава в ПВХ оболочке?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли заземление металлорукава в ПВХ оболочке?

    Прошу Вас дать ответ с ссылкой на нормативные документы. Требуется ли заземление металлорукавов в ПВХ оболочке? Например, РЗ-Ц-ПВХ: стальная оцинкованная лента в ПВХ изоляции, если он обеспечивают защиту от поражения электрическим током и снаружи выглядит как ПВХ-гофра. Внятно такой случай не рассматривается в ПУЭ. Требуется ли такое заземление во взрывопожароопасных зонах?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Внятно такой случай не рассматривается в ПУЭ.
    Почему же нет, смотрите ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Требуется ли такое заземление во взрывопожароопасных зонах?
    Интересно, а почему собираетесь прокладывать кабель во взрывоопасных зонах в металлорукаве, а не в стальных рубах? Металлорукав не обладает локализационной способностью и не способен защитить кабель от механических повреждений. ПВХ-изоляция на металлорукаве так же не способна обеспечить защиту от косвенных прикосновений.

  3. #3
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Металлорукав не обладает локализационной способностью и не способен защитить кабель от механических повреждений.
    А что вы скажете про взрывозащищенный металлорукав серии SP /SD фирмы Cortem, имеющий и разрешение на применение Ростехнадзора, и сертификаты соответствия?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    А что вы скажете про взрывозащищенный металлорукав серии SP /SD фирмы Cortem, имеющий и разрешение на применение Ростехнадзора, и сертификаты соответствия?
    Разрешение примянять где и в каких условиях? Кто принимает техническое решение о применении того или иного оборудования? Вы внимательно ознакомьтесь с разрешением Ростехнадзора и особые условия применения:
    1. Применять на поднадзорных производствах и объектах, в том числе в рудниках и шахтах, опасных по газу и пыли, согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством по эксплуатации и действующими нормативными документами по промышленной безопасности.
    2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

  5. #5
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Разрешение примянять где и в каких условиях?
    Разрешение применять во взрывоопасных зонах, которые в большинстве случает относятся к объектам повышенной опасности (а все ОПО познадзорны Ростехнадзору)

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    А что вы скажете про взрывозащищенный металлорукав серии SP /SD фирмы Cortem
    Опишите подробнее о взрывопожароопасной зоне, в которой собираетесь осуществить прокладку кабеля.

  7. #7
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Опишите подробнее о взрывопожароопасной зоне, в которой собираетесь осуществить прокладку кабеля.
    Этот металлорукав имеет исполнение ExsdIICU (взрывонепроницаемая оболочка), хотя я ни разу с ним не сталкивался в жизни. Это просто к слову о том, что металлорукав не способен защитить кабель от механических повреждений.
    Кабель прокладываем в зоне В-1г, кабель ВВГнгLS. Часть трассы проходит по кабельным конструкциям, а к оборудованию делаем подводку в металлорукаве с ПВХ изоляцией (тем самым обеспечиваем защиту от механических повреждений). В оборудование (взрывозащищенного исполнения) заводим через сальник. Я только одного не понимаю, о какой локализационной способности металлорукава идет речь у Макса, если по кабельным конструкциям кабель прокладывается ОТКРЫТО (согласно таблицы 7.3.14 ПУЭ)

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Разрешение применять во взрывоопасных зонах, которые в большинстве случает относятся к объектам повышенной опасности (а все ОПО познадзорны Ростехнадзору)
    В вопросе говорилось о взрыво и пожароопасных зонах. А к пожароопасным зонам относятся много неконтролируемых помещений, такие как: закрытые автостоянки, расположенные под зданиями столярные мастерские, фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища, архивы, переплетные и макетные мастерские, печатные отделения офсетной печати, светокопировальные; киноаппаратные; перемоточные; помещения для нарезки тканей, рекламно-декорационные мастерские; витрины с экспозицией из горючих материалов; помещения для хранения бланков, упаковочных материалов и контейнеров; отделения приема и выдачи белья и одежды, отделения разборки, починки и упаковки белья; пошивочные цехи, закройные отделения; отделения подготовки прикладных материалов, помещения ремонта одежды, ручной и машинной вязки, изготовления и ремонта головных уборов, скорняжных работ; фонотеки; кладовые: продуктов в сгораемой упаковке, в непродовольственных магазинах, пункта проката и спецодежды; чердаки, кладовые и подсобные помещения квартир и усадебных домов.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Этот металлорукав имеет исполнение ExsdIICU (взрывонепроницаемая оболочка), хотя я ни разу с ним не сталкивался в жизни.
    Если не сталкивались, почему утверждаете? Кто решает о выборе электрооборудования во взрыво- и пожароопасных зонах?
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Это просто к слову о том, что металлорукав не способен защитить кабель от механических повреждений.
    Я утверждаю, что металлорукав не способен защитить от механических повреждений.
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Часть трассы проходит по кабельным конструкциям, а к оборудованию делаем подводку в металлорукаве с ПВХ изоляцией (тем самым обеспечиваем защиту от механических повреждений)
    Да Вы что? Кто Вам сказал такую ЧУШЬ? Он не только не защищает, а способствует повреждению изоляции кабеля при механических воздействиях на него. А насчёт локализационной способности, то посмотрите на толщину металлической стенки этого металлорукава, а потом утверждайте.
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Я только одного не понимаю, о какой локализационной способности металлорукава идет речь у Макса, если по кабельным конструкциям кабель прокладывается ОТКРЫТО (согласно таблицы 7.3.14 ПУЭ)
    Так же прокладывается открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах.

    Юрий, внимательно прочитайте вопрос ТС.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Кабель прокладываем в зоне В-1г, кабель ВВГнгLS.
    Юрий, а зона класса В - I г - пространства у наружных установок? ПУЭ, п. 7.3.21. Наружная установка - установка, расположенная вне помещения (снаружи) открыто или под навесом либо за сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями.
    ПУЭ, таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей:
    2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    а к оборудованию делаем подводку в металлорукаве с ПВХ изоляцией (тем самым обеспечиваем защиту от механических повреждений)
    На каком основании делаете в металлорукаве? Вы кем работаете, что применяете такие решения?
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    о какой локализационной способности металлорукава идет речь у Макса
    Макс говорит о способности стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок, а Вы говорите о взрывозащищённости. Это разные понятия.

  10. #10
    DIMA
    Гость
    Да......
    Изображения

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения