baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Заземление металической сетки.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Заземление металической сетки.

    В магазине повесели металическую сетку,на которую будут цепляться люстры,на люстры проброшено 220В,нужно ли заземлять металическую сетку.От гр.щитка прокинуть РЕ на сетку?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    нужно ли заземлять металическую сетку.
    Обязательно необходимо присоединить к металлической сетке PE-проводник, проложенный от шины РЕ в щите. ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

    Сечение отдельно проложенного РЕ-проводника должно соответствовать требованиям ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
    Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

  3. #3
    Elktrik
    Гость
    Подскажите,пожалуйста,необ ходимо ли заземлять профильный каркас гипсокартонных перегородок внутри которых проходит электропроводка?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Электропроводка проложена по металлическому каркасу? Тогда обязательно заземлять. Ссылка на нормативный документ в сообщении Станислава.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения