    На каком расстоянии устанавливают столбы ВЛ?

    У нас начали менять линию электропередач, которая шла вдоль дороги в метрах 2-х от дороги. Сейчас вкопали столбы на обочине. Хорошо если будет 1 м от асфальта, если гололед и машину занесет прямо на столбы. Скажите, есть ли какие нормы возведению бетонных столбов внутри поселковых дорог? Я, понимаю, что это все согласованно должно быть по проекту, но могут ли быть нарушения?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Скажите, есть ли какие нормы возведению бетонных столбов внутри поселковых дорог?
    ПУЭ, 2.5.214. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы (проезда) должно быть не менее 2,0 м; расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    если гололед и машину занесет прямо на столбы.
    Так лучше в столб, чем в дом или на пешеходов.