Тема: Подключение пустого земельного участка под ИЖС к электросетям

Комбинированный просмотр

  1. #1
    василий
    Гость

    Подключение пустого земельного участка под ИЖС к электросетям

    Получил ТУ где указано установить узел учёта на трубостойку на границе своего участка.Можно ли сделать временное заземление без документов на него?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от василий Посмотреть сообщение
    Можно ли сделать временное заземление без документов на него?
    Это как? Что понимается по временным?

  3. #3
    василий
    Гость
    На соседних участках щит учёта закреплён на опоре и ЗАЗЕМЛЕНИЕ -просто один штырь 16мм забит в основание опоры к нему приварен болт 6мм и проовод до щита-всё.СПРОСИЛ у хозяина,а где нормальное заземление-он сказал когда построю дом сделаю как положено. Можно мне сделать также если в ТУ это не указано.
    Последний раз редактировалось василий; 06.03.2013 в 10:24.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    василий, а чья опора? Кому она принадлежит? Есть требования ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений.
    Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
    1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
    2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.