Тема: Скрытая электропроводка по деревянным основаниям

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Grumm
    Гость

    Скрытая электропроводка по деревянным основаниям

    Деревянный дом, стены внутри обшиваются гипсокартоном. В этот промежуток и
    нужно поместить проводку.
    ПУЭ говорит, это скрытая электропроводка - ложим в металлич. трубах, металлич. коробах или под штукатурку. Дорого и нереально...
    Многие делают в трубе ПВХ или гофре - прямое нарушение!!!
    Так как? Надежно, правильно, быстро, дешево?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    Надежно, правильно
    В металлических трубах. Считаю, что скрытая электропроводка в металлических коробах не обеспечивает сменяемости кабеля.
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    быстро, дешево
    Проложить открытую электропроводку.

  3. #3
    Grumm
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Проложить открытую электропроводку.
    Я бы рад, заказчик против.
    В общем решили: он ищет себе "Равшана" :-)

  4. #4
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Grumm, Ваш заголовок для этой темы "Скрытая по горящим..." был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    Я бы рад, заказчик против.
    Если заказчик хочет погореть, то, конечно, ему к гастарбайтерам.

  6. #6
    alex3530
    Гость
    Слышал что есть стальные кабельканалы. ДКС кажись. Их можно использовать в деревянных домах?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Слышал что есть стальные кабельканалы
    Использование стальных коробов для скрытой электропроводки нежелательно, так как при выходе из строя кабельной линии, не будет возможности перетянуть кабель. А вскрывать стены, чтобы заменить повреждённую линию будет очень накладно.

  8. #8
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ... при выходе из строя кабельной линии, не будет возможности перетянуть кабель. А вскрывать стены, чтобы заменить повреждённую линию будет очень накладно.
    Открытую проводку по горючим основаниям в стальных кабельканалах можно делать?

  9. #9
    Grumm
    Гость
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Открытую проводку по горючим основаниям в стальных кабельканалах можно делать?
    Можно и ПВХ если открытая.

  10. #10
    trubad
    Гость
    Если не надо перетягивать в случае повреждения готовы вскрыть стены - почему и нет. Только нюансов много, например, а как выход на розетки будет монтироваться