baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ГРЩ с прибором учета с двумя вводами

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Leksa
    Гость

    ГРЩ с прибором учета с двумя вводами

    Добрый день Уважаемые форумчане. У меня вопрос имеем 2 ввода питания в здание. Далее разделяем PEN проводник на PE и N(надеюсь правильно).Ставим рубильник на переключение между вводами после этого вводной автомат перед счетчиком электроэнергии от него на распред. шины. и через выключатели (QF1...QF6) в щиток этажный откуда уже распределяем по этажу.
    Вопрос 1 правильна ли схема?
    Вопрос 2 какие автоматы надо ставить(QF1...QF6) 3-х полюсные или 4-х и почему?
    схемка внизу)
    Вложения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Leksa Посмотреть сообщение
    У меня вопрос имеем 2 ввода питания в здание. Далее разделяем PEN проводник на PE и N(надеюсь правильно).
    На схеме Вы не выполнили разделение, а установили рубильник на PEN. Вы должны присоединить PEN двух вводов к шине РЕ. ПУЭ, 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Цитата Сообщение от Leksa Посмотреть сообщение
    Вопрос 2 какие автоматы надо ставить(QF1...QF6) 3-х полюсные или 4-х и почему?
    схемка внизу)
    Трёхполюсные, так как запрещено устанавливать коммутационные аппараты на PEN. ПУЭ, 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

  3. #3
    Leksa
    Гость

    Макс

    т.е. если мы ставим трех полюсный автомат,получается что в этажный щит будет идти 5 жил?
    3 фазы + N + PE я правильно понимаю?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Leksa Посмотреть сообщение
    3 фазы + N + PE я правильно понимаю?
    Да, правильно понимаете.

  5. #5
    Leksa
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Да, правильно понимаете.
    Могу ли один пяти жильный кабель(три фазы напрямую от выключателей, а две при помощи болтового крепления от шин N и PE) вести в этажный щиток? Или же можно каким то другим способом?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Leksa Посмотреть сообщение
    Могу ли один пяти жильный кабель(три фазы напрямую от выключателей, а две при помощи болтового крепления от шин N и PE) вести в этажный щиток?
    Не только можете, но так нужно делать.

  7. #7
    Vovcike
    Гость
    Цитата Сообщение от Leksa Посмотреть сообщение
    Могу ли один пяти жильный кабель(три фазы напрямую от выключателей, а две при помощи болтового крепления от шин N и PE) вести в этажный щиток? Или же можно каким то другим способом?
    И на этажном щите уже их не объединять!
    "Ноль" должен быть изолирован от "земли".

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения