    Труба в качестве заземления.

    От столба до здания (10метров) зарыта стальная труба в которой проложен
    питающий кабель. Можно ли такую трубу использовать в качестве горизонтального
    заземлителя? (Вдоль нее забиты штыри: круг 20мм длиной 2,5м, 3шт).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    От столба до здания (10метров) зарыта стальная труба
    Запрещено прокладывать кабель в земле в металлических трубах.
    2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    Можно ли такую трубу использовать в качестве горизонтального
    заземлителя?
    Такая труба проржавеет в земле за 3-4 года и горизонтальный заземлитель выйдет из строя.