    Нужна ли гофра?

    Освещение торгового помещения. Светильники подвешены на тросах, питание соответственно тоже идёт по тросу. Кабель ВВГнг-ls. Нужна ли гофра?

  2. #2
    Карл
    Гость
    Да! Гофра нужна!

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Освещение торгового помещения. Светильники подвешены на тросах, питание соответственно тоже идёт по тросу
    У Вас открытая электропроводка или скрытая? Есть подвесной потолок?
    Гофрированная труба необходима для сменяемости электропроводки. В ряде случаев её применяют для дизайнерских решений, не более. ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.